Re: Die Ursache des Stromausfalls wird eingekreist
Geschrieben von franz_liszt am 17. August 2003 13:21:55:
Als Antwort auf: Re: Die Ursache des Stromausfalls wird eingekreist geschrieben von Tauernsäumer am 17. August 2003 12:23:02:
>>Erst gibts einen Kurzschluss, danach die 48 Hz. Und dann soll eine langsame Turbine Schuld sein? Widerspruch.
>Nein kein Widerspruch.
>Die elektrische Leistung kann man auf die Turbinenleistung nach folgender Formel
>umrechnen:
>Leistung P = UxI = M x 2Pi x f
>M ist Drehmoment der Turbine welches direkt proportional zum Generatorstrom (I)
>ist. Wenn man annimmt das eine Turbine nur eine bestimmte Leistung abgeben kann
>muß sobald die Stromentnahme steigt,die Drehzahl absinken und somit die Frequenz (f).Bei so einem starken Absinken der Frequenz würde ich annehmen das
>es ein ordentlicher Kurzschluß war. Ein Kurzschluß "braucht" ordentlich Strom
>ist ja fast kein Widerstand da,der ihn begrenzt.Hallo Tauernsäumer,
gelten Deine Überlegungen auch für ein Verbundsystem?? Den Artikel habe ich so verstanden, dass die 48 Hz während des Breakdowns auftraten. Wen interessiert denn die Drehzahl einer einzelnen abgekoppelten Turbine??
>>Die langsame Turbine ist nur eine folge des Kurzschluschluß.Die Reihenfolge stimmt schon.Jeder Generator/Turbine hat eine Schutzeinrichtung die ihn
>abschaltet sobald sowas auftritt.Natürlich dauert sowas einige Sekunden,kommt
>auf die Einstellung der Schutzeinrichtung an.Und auf die Frequenz der Turbine! Bei 59,9 Hz sind noch wenige Sekunden Zeit bis zum Crash. Bei 48 Hz leidet das System stärker als bei einem sauberen Kurzschluss. Deshalb finde ich den Artikel so schlecht. Wo wurden die 48 Hz gemessen? Eine auslaufende Turbine wird doch gar nicht in die Messung aufgenommen.
>>Ich denke es ist schon eher eine elektrotechnische Störung.Kann mir nicht vorstellen wie eine mehrere 100t schwere Turbinenwelle (rotierender Teil)
>elektronisch so stark abgebremst werden soll.Die Bremsen gibts noch nicht und sind auch nicht notwendig.Für die Turbinen/Generatoren wars sicherlich nicht gut.Bitte auseinanderhalten. Eine Turbinenwelle ist kein elektronisches Bauteil. Deshalb habe ich ja die Unterscheidung gemacht. Die Aussage war, ob es andere(!) elektronische(!) Gründe für diese Messung(!) gab.
Gruß franz_liszt
- Re: Die Ursache des Stromausfalls wird eingekreist Tauernsäumer 17.8.2003 18:37 (3)
- Re: Die Ursache des Stromausfalls wird eingekreist Johannes 18.8.2003 23:41 (2)
- Re: Die Ursache des Stromausfalls wird eingekreist Tauernsäumer 19.8.2003 20:49 (1)
- "Schatzkarte für Terroristen" Knotenpunkte im Datenhighway! Regina 20.8.2003 08:43 (0)