Hallo!

>das ist ja hochinteressant. Nur wie so oft, sollten solche Nachrichten von Leuten geschrieben werden, die sich damit auskennen.
>Erst gibts einen Kurzschluss, danach die 48 Hz. Und dann soll eine langsame Turbine Schuld sein? Widerspruch.

Nein kein Widerspruch.

Die elektrische Leistung kann man auf die Turbinenleistung nach folgender Formel
umrechnen:

Leistung P = UxI = M x 2Pi x f

M ist Drehmoment der Turbine welches direkt proportional zum Generatorstrom (I)
ist. Wenn man annimmt das eine Turbine nur eine bestimmte Leistung abgeben kann
muß sobald die Stromentnahme steigt,die Drehzahl absinken und somit die Frequenz (f).Bei so einem starken Absinken der Frequenz würde ich annehmen das
es ein ordentlicher Kurzschluß war. Ein Kurzschluß "braucht" ordentlich Strom
ist ja fast kein Widerstand da,der ihn begrenzt.

Die langsame Turbine ist nur eine folge des Kurzschluschluß.Die Reihenfolge stimmt schon.Jeder Generator/Turbine hat eine Schutzeinrichtung die ihn
abschaltet sobald sowas auftritt.Natürlich dauert sowas einige Sekunden,kommt
auf die Einstellung der Schutzeinrichtung an.


>Der Aurtikel wirft viele Fragen auf. Was heißt "kurz danach"? Eine Turbine, die in einen Kurzschluss arbeitet, braucht viele Sekunden, um langsamer zu werden - oder sie geht in Rauch auf. Gab es nicht schon Turbinen, die sich dabei über die Turbinenhalle verteilt haben? Gäbe es anschauliche Angaben über das Tempo und über Zwischenwerte dieser Messung, wüsste man auch gleich, ob es eine handfeste elektrotechnische oder eher eine elektronische Störung sein könnte.

Ich denke es ist schon eher eine elektrotechnische Störung.Kann mir nicht vorstellen wie eine mehrere 100t schwere Turbinenwelle (rotierender Teil)
elektronisch so stark abgebremst werden soll.Die Bremsen gibts noch nicht und sind auch nicht notwendig.Für die Turbinen/Generatoren wars sicherlich nicht gut.


der Tauernsäumer
>So wie das Messsystem beschrieben wird, vermute ich, dass die Messung selbst nicht gestört war. Andererseits sollte bei einer solchen Frequenzverschiebung wenigstens eine kaputte Turbine bekannt sein. Ist sie es nicht, kommen wieder Zweifel auf.
>Gruß franz_liszt