Re: Stromversorgung. Frage. Drehstorm

Geschrieben von Zwobbel am 23. Dezember 2005 14:13:40:

Als Antwort auf: Re: Stromversorgung. Frage. geschrieben von Johannes am 23. Dezember 2005 13:26:51:

Aus der Erde das dicke Kabel liefert Drehstrom. Also fünf dicke Adern:

Schutzerde
Null (Mittelpunktsleiter)
3x Phase

Die Spannung Phase/Phase ist ca. 400V
Die Spannung Phase/Null ist ca. 230V
Jedenfall ist das in Mitteleuropa so.

Wenn Du aus irgendeiner Notquelle das Haus speisen willst, dann mußt Du Null an Null anschließn und die eine Phase der Notquelle an alle drei Phasen im Sicherungskasten verteilen. Natürlich erst nach dem Zähler und den Hauptsicherungen. Das sind drei Stück, nämlich je eine pro Phase.